请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 找回密码
 立即注册
      传菜电梯的电源一般的380V的动力电,由RST三相组成。E7故障一般是提示电源缺相或相序错误,具体是缺相还是相序错误需要再进一步的判断。

未命名1592052825.png

      什么是缺相?
      缺相是指三相电中,有一项断开没有电,这种情况下,电机也会运作,但是因为相电不平衡,驱动电流会很高,其噪音会非常大,温升也会特别高,很短暂的时间就会使电机烧毁,所以缺相是非常危险的,检测缺相非常有必要。

传菜电梯缺相

传菜电梯缺相

      什么是相序错误?
      相序错误是指我们传菜电梯安装完毕后,默认的电源接入顺序RST判断整正序,如果后期维护导致RST三相顺序有改变,会导致电梯运行反向,这样比较危险,所以相序的检测也非常有必要。

传菜电梯相序保护

传菜电梯相序保护

      缺相检测及维修办法:
      如果是报E7故障,我们要首先排除是否缺相,缺相只需用电笔检测每一项是否有电即可,如果某一相检测不到电压,基本可判定为缺相,然后可继续沿着该条线路检查,是否有接触不好或松动迹象,如果都没问题,再往上一级电路继续排查。
      相序错误检测及维修办法:
      如果报了E7故障,而且我们按上面方法检测未缺相,那即可判定为相序错误。这种情况下,将传菜电梯控制箱进电RST三根火线中的任意两相,调换顺序接好即可恢复正常。
分享至 : QQ空间
收藏

0 个回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
返回顶部